Наши 5 копеек. После череды экспериментов и сервисной настройки лет 10 назад (абсолютно согласен согласен с
этим постом уважаемого
Kult_Ra и подобными постами) мы сделали точные выводы для себя:
- стороны света надо при любой возможности соблюдать (влияние солнца на показание датчика до плюс 10С в диапазоне Тн.в. +/-5С);
- влияние здания - абсолютно такое же, диапазон Тн.в. -(5-30), тут как повезет, за ограждающие конструкции строителей трудно заранее отвечать;
- влияние пьяниц и мальчишек (золотое было время!) на целостность приборов весомое - процентов 5 побили;
- влияние бригад отделочников - по объему аналогично предыдущему, столько же датчиков заделали в штукатурку или просто поотрывали во время ремонта;
- влияние дождя и снега - частое, обмерзание после попадания воды и последующей инверсии, занос нечаянным сугробом снега с последующим переходом на другую температуру или разрушение конструкции (при замерзании);
- поэтому никакие корректировки показаний (если они возможны) нормально не помогут, они на конкретное состояние, которое в любой момент может не предугадано измениться. Как и применение датчиков с 3-4 проводным подключением;
- фирменная конструкция слаба (пластик), блескуча (часто светлый), не имеет встроенного слоя теплоизоляции;
- ставить дорого и неудобно - далеко тянуть, нужны неожиданные проходки, наружные работы;
- попытки отложить установку до окончания фасадных дел часто кончаются самыми неожиданными результатами - от "совсем забыли" до "тут работать нельзя".
Поэтому, на своих монтажах (их больше нет, все у подрядчиков) мы делали так:
- сторона, по возможности, правильная;
- место, по возможности, укромное (по балконом, в районе арочного прохода);
- предупреждение всех возможных мастеров - "это наш датчик, стоит очень дорого, поломаете, заделаете, не расплатиться";
- обязательно защитная стальная коробка неказистого вида (нашли специально какую-то коробку от отечественного недорогого электодевайса уличной установки) с тремя вентиляционными прорезями - низ и оба бока и обязательной установкой тефлоновой 3-5 мм прокладки под датчик. Число выездов на ранее указанные проблемы резко уменьшилось.
Это при своем монтаже и наше мнение (около 1000 комплектов ECL и 500-а комплектов ИТП за пятилетку).
Опять же - если монтаж чужой - ссылка в проекте на пункт инструкции, устное разъяснение монтажникам возможных проблем. Поломают или исказят - за оплату поможем (справить слух или соображение - я же ведь Вам говорил...).
Но на самом деле - наружный датчик (по нашему опыту) - самый сложный из датчиков ИТП. Надо сразу понимать, что с определенной вероятностью (5-10%) какое-то горе будет и быть готовым к нему.
Вот, изложил любимую проблему, надеюсь не достал большим количеством текста? (Шутка)